关于荧光灯调光模块SD/Sx.16.1技术参数的说明

荧光灯整流器属于控制气体放电灯类型的设备,通过电容回路点亮荧光灯。使用启辉器启动荧光灯回路,回路中荧光灯不是同时打开,而使用电子整流器启动荧光灯回路,回路中荧光灯几乎是同时打开。电子整流器中的缓冲电容将产生一个很高但是很短时间的脉冲电流-瞬间启动的尖峰电流(inrush current peaks Ip).
瞬间启动的尖峰电流(inrush current peaks Ip)不仅取决于负载容量,而且跟生产厂家不同型号的荧光灯有关。
通常电子整流器的瞬间启动的尖峰电流Peak inrush current在一个脉冲时间 120μs 到 200μs.是15 Ato 50 A
以下是SD/Sx.16.1的尖峰电流技术参数:
Max. peak inrush current Ip (150μs)        400A
Max. peak inrush current Ip (250μs)        320 A
Max. peak inrush current Ip (600μs)        200 A

计算开断电子整流器个数举例如下:
例如:采用ABB EVG 1x58 W CF电子整流器
Peak inrush current Ip = 33.9 A (147.1μs)
对于SD/S 4.16.1控制器:
最多能直接开断的电子整流器个数=400 A / 34 A = 11

如下是ABB公司SD/S4.16.1 控制器直接开断回路中电子整流器(采用ABB EVG)的数量,建议工程中参照如下数据:
(T5/T8, 单管灯)
- 18 W (ABB EVG 1x58 CF )           23
- 24 W (ABB EVG-T5 1x24 CY)        23
- 36 W (ABB EVG 1x36 CF)           14
- 58 W (ABB EVG 1x58 CF)           11
- 80W (Helvar EL 1x80 SC)           10

如果开关荧光灯不经过SD/S控制器,其开断荧光灯整流器的个数取决于外接接触器触点参数能力。
1-10V控制端,最大输出电流为100mA,可带荧光灯整流器的个数最多为 50个.(每个整流器的电流为2mA.)


ABB(中国)有限公司
i-bus产品部

该会员没有填写今日想说内容.

精彩评论2

水中的鱼 发表于 2014-1-3 15:20:43 | 显示全部楼层
感谢分享、。。
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

592609244 发表于 2014-12-30 11:20:38 | 显示全部楼层
顶一顶!!!!!
智能技术共享平台 - 未来论 http://www.mywll.com/
回复

使用道具 举报

高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注2973

粉丝3238

帖子9937

发布主题
推荐阅读 更多
阅读排行 更多
广告位
!jz_fbzt! !jz_sgzt! !jz_xgzt! 快速回复 !jz_sctz! !jz_fhlb! 搜索

智能技术共享平台 - 未来论

关注服务号

进入小程序

全国服务中心:

运维中心:天津

未来之家:天津 青岛 济南 郑州 石家庄

                商务邮箱:xy@mywll.com

Copyright © 2012-2021 未来派 未来论 (津ICP备16000236号-5)